标题: 高规3.10.3 [打印本页]

作者: 苹果    时间: 2015-12-10 11:11
标题: 高规3.10.3
[attach]384[/attach]

作者: liumingqing    时间: 2016-3-11 20:03
朱总的高规书上说的梁的加密区为非加密区的2倍,但是6.3.5-1给出的是沿全长箍筋的面积配箍率需要满足,但是直接给出特一级满足>=0.66ft/fy,似乎有些不对啊,如果没有非加密区的比较,明显就加大了加密区的配箍量按规范直接算是0.33ft/fy,这是没和非加密区箍筋比较

作者: 陈双喜    时间: 2016-3-11 20:10
都说了是实际工程呀,又不是考试,实际工程这样做加大有何不可
作者: zl0377    时间: 2016-3-11 21:43
曾经我也在这里疑惑,考试按规范来!
作者: badgog    时间: 2016-3-12 11:48
考试肯定按照规范来嘛,朱总的书也是答疑解惑的!
作者: 泊明净远    时间: 2016-3-13 22:57
本规范第6.3.5未规定框架梁两端加密区最小面积配筋率,实际工程中可取非加密区的2