第一证书

标题: 2012年二级真题下午第28题 [打印本页]

作者: schwanglong    时间: 2015-12-23 11:52
标题: 2012年二级真题下午第28题
[attach]4447[/attach]
[attach]4448[/attach]

作者: schwanglong    时间: 2015-12-23 11:52
[attach]4449[/attach]
[attach]4450[/attach]

作者: sj2005tb    时间: 2016-7-16 11:10
这道题题干中给出的是墙肢轴压比0.24,根据上句,可以判断是第3层轴压比,而规范的判定条件是底层墙肢轴压比,所以,这道题应该没法判别是否为约束边缘构件,我按构造边缘构件作答,有何不妥?
作者: 匿名    时间: 2016-8-3 00:08
sj2005tb 发表于 2016-7-16 11:10
这道题题干中给出的是墙肢轴压比0.24,根据上句,可以判断是第3层轴压比,而规范的判定条件是底层墙肢轴压 ...

三层轴压比0.24大于规范要求的0.2,底层的轴压比肯定是大于0.2的,这个是约束边缘构件
作者: tyu30422    时间: 2016-8-3 19:10
sj2005tb 发表于 2016-7-16 11:10
这道题题干中给出的是墙肢轴压比0.24,根据上句,可以判断是第3层轴压比,而规范的判定条件是底层墙肢轴压 ...

你三层轴压比都0.24了。难道你二层抽空了?
作者: 涵倩    时间: 2016-8-4 10:29
这题的bh 是怎么确定的?不就只知道300宽吗?凸出长度是多少没标呀?
作者: dingling320    时间: 2016-12-15 15:27
本帖最后由 dingling320 于 2016-12-15 15:30 编辑
应该按约束边缘构件考虑。

作者: 刘二蛋    时间: 2017-2-15 14:23
你看错表了吧   哈哈哈  大篓子
作者: 菜根    时间: 2017-4-11 22:43
题出的不严谨,解答也不严谨。确实说3层轴压比0.24,不能一定认为底层就大于0.3了,还有,阴影面积不用交代一下么?
作者: 逍遥游    时间: 2017-4-15 17:37
菜根 发表于 2017-4-11 22:43
题出的不严谨,解答也不严谨。确实说3层轴压比0.24,不能一定认为底层就大于0.3了,还有,阴影面积不用交代 ...

1、我认为题目没问题!
因为三层墙肢轴压比为0.24,,可以判定底层墙肢底截面的轴压比大于0.24,根据7.2.14-1条,底层墙肢底截面的轴压比大于0.24,就一定大于0.2(抗震构造措施的抗震等级为一级时,要求的轴压比限值为0.2),故底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件。没有你说的0.3之说!
2、阴影面积根据高规7.2.15条图7.2.15(d)自己来确定!
作者: a66232467    时间: 2017-4-19 21:00
不用和8根16比较下吗?
作者: Muaheaton    时间: 2017-6-26 16:49
本帖最后由 Muaheaton 于 2017-6-26 16:51 编辑

底部加强区的相邻上一层设约束边缘构件
这题我有个疑问: 如何确定这个墙肢的抗震等级呢?       这题的抗震等级是    抗震构造措施的抗震等级么?

作者: 599290940    时间: 2018-4-20 08:56
同问,确定抗震等级的时候,所依据的烈度,是原地区的基本烈度,还是别的?如果是甲类乙类,需要提高一度措施,是根据提高的查表?(这个可以理解)。但是,对于,丙类建筑,iii iv类场地,需要提高构造措施,也是根据提高后的烈度查表吗?(这个有疑问)




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2