第一证书

标题: 2012年二级真题下午第25题 [打印本页]

作者: schwanglong    时间: 2015-12-23 11:45
标题: 2012年二级真题下午第25题
[attach]4396[/attach]
[attach]4398[/attach]
[attach]4402[/attach]

作者: schwanglong    时间: 2015-12-23 11:45
[attach]4405[/attach]

作者: 畅风    时间: 2016-2-26 14:33
这个答案不对,调整剪力系数属于抗震措施,但不是抗震构造措施,应该是二级,提高系数是1.4而不是1.6
作者: xuzheng123    时间: 2016-2-28 12:04
畅风 发表于 2016-2-26 14:33
这个答案不对,调整剪力系数属于抗震措施,但不是抗震构造措施,应该是二级,提高系数是1.4而不是1.6 ...

答案没有问题的,调整剪力系数是针对不同等级的剪力墙的,因此还是针对构造措施的,抗震措施本人以为是地震力大小的选取,例如本题的M、N的计算应该是在7度半的情况而非8度。
作者: enda406    时间: 2016-3-6 23:25
查了老朱的高层的书,明确写着此为抗震措施,而此处应为7度。即剪力调整应为1.4
作者: 枕霞旧友    时间: 2016-3-7 08:40
xuzheng123 发表于 2016-2-28 12:04
答案没有问题的,调整剪力系数是针对不同等级的剪力墙的,因此还是针对构造措施的,抗震措施本人以为是地 ...

个人认为抗震措施包括了内力调整啊、、比如说梁弯矩调幅、连梁刚度折减这些措施应该都是属于抗震措施而不是抗震构造措施。抗震措施和抗震构造措施是包含和被包含的关系
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-3-14 09:45
畅风 发表于 2016-2-26 14:33
这个答案不对,调整剪力系数属于抗震措施,但不是抗震构造措施,应该是二级,提高系数是1.4而不是1.6 ...

我也觉得抗震等级应该是二级而不是一级。有没有高手来分析下抗震措施和抗震构造措施的异同点。
作者: 家宝    时间: 2016-4-12 09:37
抗震措施包含内力的调整。抗震构造措施一般都是要求的一些限值,比如体积配箍率,面积配箍率,轴压比等
作者: Luischen    时间: 2016-4-15 21:20
这一题解答没有问题,个人理解如下:题干问滴是截面设计时,就是抗震构造措施滴范畴了,所以抗震构造措施等级为一级,《高规》7.2.7就是截面抗剪承载力设计,式子右边那个V就是外力效应,对应7.2.6进行调整从而使截面能够满足。
作者: helongguiabc    时间: 2016-4-21 19:54
Luischen 发表于 2016-4-15 21:20
这一题解答没有问题,个人理解如下:题干问滴是截面设计时,就是抗震构造措施滴范畴了,所以抗震构造措施等 ...

请看朱炳寅的真题解答,就是取的1.4
作者: Luischen    时间: 2016-4-21 20:30
helongguiabc 发表于 2016-4-21 19:54
请看朱炳寅的真题解答,就是取的1.4

找到到朱炳寅滴微博了,他说是选C,我错了,谢谢指教。[attach]11429[/attach]
作者: 结构人生    时间: 2016-7-27 13:22
抗震等级为二级,弯矩不放大, 剪力放大,放大系数为1.4,应用的是2层底的弯矩和剪力,V=1.4*250=350.答案应该是
作者: 匿名    时间: 2016-9-8 13:50
schwanglong 发表于 2015-12-23 11:45

这个答案要是对的话,我把头颅剁下来且一级永远考不过
作者: 刘二蛋    时间: 2017-2-13 13:39
枕霞旧友 发表于 2016-3-7 08:40
个人认为抗震措施包括了内力调整啊、、比如说梁弯矩调幅、连梁刚度折减这些措施应该都是属于抗震措施而不 ...

同意您的看法   答案就是错了
作者: 蜗牛@蜗牛    时间: 2017-4-3 10:21
想针对条文问个问题,7.2.6最后一句“……;二、三级的其他部位及四级时可不调整。”里面的“二、三级”是指9度时吗?“其他 部位”指非加强部位吗?那一级的其他部位又怎么调整呢
作者: 逍遥游    时间: 2017-4-15 11:34
蜗牛@蜗牛 发表于 2017-4-3 10:21
想针对条文问个问题,7.2.6最后一句“……;二、三级的其他部位及四级时可不调整。”里面的“二、三级”是 ...

1、高规表3.9.3:二、三级是指6、7、8度,9度时至少为一级!
2、其他部位:是指非底部加强部位。
3、高规7.2.5条:一级的其他部位的调整原则:M、V均要调整!
作者: prince2015    时间: 2017-5-24 09:48
helongguiabc 发表于 2016-4-21 19:54
请看朱炳寅的真题解答,就是取的1.4

①《住建部:2017》:括号内答案为C;解题过程中,仍按Ⅲ类场地对设防烈度进行了调整,但抗震等级仍为二级,答案写A。
②为什么不考虑《高规》8.1.3条2款,框架部分倾覆力矩大于总倾覆力矩的10%但不大于50%,按框架-剪力墙结构进行设计?
作者: Muaheaton    时间: 2017-6-26 15:31
Luischen 发表于 2016-4-21 20:30
找到到朱炳寅滴微博了,他说是选C,我错了,谢谢指教。

哎呦, 终于确定下来了 , 之前一直在纠结这个应该是按二级来调整啊