第一证书

标题: 2010年一级真题下午第20题 [打印本页]

作者: brook吉    时间: 2015-12-23 11:35
标题: 2010年一级真题下午第20题
[attach]4324[/attach]

作者: brook吉    时间: 2015-12-23 11:36
[attach]4326[/attach]

作者: brook吉    时间: 2015-12-23 11:36
占位补充
作者: liumingqing    时间: 2016-3-8 09:41
这个外表面正压和负压区怎么区分,算遮阳板的时候荷载规范直接给出局部风压体型系数-2,这只是负压,难道没有正压吗?就跟矩形建筑物一样,迎面的是正压,背面的是负压
作者: lisa    时间: 2016-3-8 09:54
liumingqing 发表于 2016-3-8 09:41
这个外表面正压和负压区怎么区分,算遮阳板的时候荷载规范直接给出局部风压体型系数-2,这只是负压,难道没 ...

我觉得规范是简化了,负压较大,直接没考虑正压。
作者: liumingqing    时间: 2016-3-8 10:03
liumingqing 发表于 2016-3-8 09:41
这个外表面正压和负压区怎么区分,算遮阳板的时候荷载规范直接给出局部风压体型系数-2,这只是负压,难道没 ...

幕墙属于直接承受风荷载的围护结构,按照新规范,局部风压体型系数取多少
作者: zhuwg    时间: 2016-3-8 11:16
liumingqing 发表于 2016-3-8 10:03
幕墙属于直接承受风荷载的围护结构,按照新规范,局部风压体型系数取多少 ...

直接查表
围护好像是33项吧,然后看是否要放大1.25
作者: liumingqing    时间: 2016-3-8 11:40
新规范表8.3.1第33项是桁架啊,是不是看错了
作者: lcbm2009    时间: 2016-7-17 23:52
liumingqing 发表于 2016-3-8 09:41
这个外表面正压和负压区怎么区分,算遮阳板的时候荷载规范直接给出局部风压体型系数-2,这只是负压,难道没 ...

这个题,从兰书的实战训练上来解答案完全不一样
作者: nine11_wtg    时间: 2016-8-1 22:23
兰解答   还要考虑1.1w。虽然是围护结构 但是超过60m 对风荷载敏感 按高规4.2.2   
兰不过是题目里加了句  算遮阳板的承载能力,与高规4.2.2 好像更符合
作者: ClarkJames    时间: 2017-7-3 17:33
nine11_wtg 发表于 2016-8-1 22:23
兰解答   还要考虑1.1w。虽然是围护结构 但是超过60m 对风荷载敏感 按高规4.2.2   
兰不过是题目里加了句  ...

荷规8.1.1-2条文说明中说了不考虑放大1.1倍。
作者: legenddance    时间: 2018-5-23 11:01
liumingqing 发表于 2016-3-8 11:40
新规范表8.3.1第33项是桁架啊,是不是看错了

估计说的是荷规8.3.3条的第三项其他房屋和构筑物可按8.3.1条规定体型系数的1.25倍取值。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2