第一证书

标题: 2014年一级真题上午第6题 [打印本页]

作者: 天空    时间: 2015-12-10 10:23
标题: 2014年一级真题上午第6题
[attach]319[/attach]

[attach]320[/attach]

作者: 天空    时间: 2015-12-10 10:23
[attach]321[/attach]

[attach]322[/attach]

作者: 大头    时间: 2016-2-24 16:50
497642066 发表于 2016-2-24 16:06
这些真题的解析出自哪里呢

出自老朱的真题解析
作者: 大头    时间: 2016-2-24 16:55
497642066 发表于 2016-2-24 16:52
具体哪本书籍呢 我买的真题怎么没有哦

全国一级注册结构工程师专业考试试题解答及分析
作者: fzshenhao    时间: 2016-5-3 20:12
[attach]11580[/attach]
这里的真题解析第3条,框架剪力墙结构中连梁的抗震等级应与剪力墙抗震等级一致?
这里解析请问大家有没有在哪里找到依据啊?


作者: 一休哥    时间: 2016-5-3 20:25
fzshenhao 发表于 2016-5-3 20:12
这里的真题解析第3条,框架剪力墙结构中连梁的抗震等级应与剪力墙抗震等级一致?
这里解析请问大家有没有 ...

高规P283第3行。
作者: lisa    时间: 2016-5-3 22:07
7.2.21条文说明
作者: lutzhang    时间: 2016-6-30 12:52
这道题我选的三处
除以上两处外,墙厚400应该配筋是300(大于350宜配3排),为什么这一条没有列出来?
(墙配筋里明确写了水平两排)
该怎么考虑,有哪里不对?

作者: taylortyler    时间: 2016-6-30 17:24
lutzhang 发表于 2016-6-30 12:52
这道题我选的三处
除以上两处外,墙厚400应该配筋是300(大于350宜配3排),为什么这一条没有列出来?
(墙 ...

墙厚大于400是3排钢筋
作者: rdw20092010    时间: 2016-7-1 09:44
taylortyler 发表于 2016-6-30 17:24
墙厚大于400是3排钢筋

高规对墙厚度配几排钢筋有明确的说明,估计答案就是以规范为标准的
作者: 匿名    时间: 2016-7-2 17:12
如果连梁的跨高比大于5时,设计是按框架梁设计,但是其构造是按框架梁还是连梁?就是连梁跨高比大于5时,箍筋是否需要全长加密?
作者: lxmw    时间: 2016-7-5 09:43
高规7.2.3条,不大于400厚,可采用双排
作者: weiyizhu    时间: 2016-7-5 09:53
感觉按框架梁设计的话就不用全长加密了
作者: xiaoyoutou    时间: 2016-7-28 09:12
高规7.1.3条跨高比不大于5的连梁按照框架梁设计,对于多层是不是没有这一条?file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\526818882\QQ\WinTemp\RichOle\O`GU%X83Y2A(AS{7ZSI6Q96.png还是可以参考这条,抗规里面我没有找到
作者: xslei2008    时间: 2016-7-29 14:02
lutzhang 发表于 2016-6-30 12:52
这道题我选的三处
除以上两处外,墙厚400应该配筋是300(大于350宜配3排),为什么这一条没有列出来?
(墙 ...

我跟你做的一样,我感觉考混凝土就应该以混规为主,可惜这样做就错了
作者: mhkj1985    时间: 2016-7-29 14:51
游客 119.79.195.x 发表于 2016-7-2 17:12
如果连梁的跨高比大于5时,设计是按框架梁设计,但是其构造是按框架梁还是连梁?就是连梁跨高比大于5时,箍 ...

按框梁  不需要全长加密    14年二级好像有这么一道题   看下
作者: 尼卡    时间: 2017-6-8 11:30
竖向配筋率和水平配筋率均不满足,算一条?
作者: xiezhenyu170318    时间: 2017-6-15 16:36
lutzhang 发表于 2016-6-30 12:52
这道题我选的三处
除以上两处外,墙厚400应该配筋是300(大于350宜配3排),为什么这一条没有列出来?
(墙 ...

=400,双排
作者: sevensxy    时间: 2017-6-25 21:22
三处错误吧  混规11.7.15规定
作者: 蝈蝈050400408    时间: 2017-7-16 10:09
游客 119.79.195.x 发表于 2016-7-2 17:12
如果连梁的跨高比大于5时,设计是按框架梁设计,但是其构造是按框架梁还是连梁?就是连梁跨高比大于5时,箍 ...

如果连梁的跨高比大于5时,那此时的梁还是按连梁的抗震等级 还是按框架梁的抗震等级?
作者: jz053031    时间: 2017-8-21 09:26
lutzhang 发表于 2016-6-30 12:52
这道题我选的三处
除以上两处外,墙厚400应该配筋是300(大于350宜配3排),为什么这一条没有列出来?
(墙 ...

这是哪条规范?
作者: 奥巴牛    时间: 2017-8-21 10:20
高规7.2.3
作者: 贝塔    时间: 2018-3-8 17:13
如果用高规的规范条文答题,给分吧?
作者: tao_chou    时间: 2018-6-3 15:55
贝塔 发表于 2018-3-8 17:13
如果用高规的规范条文答题,给分吧?

题干中写的是高层,所以我觉得应该用高规答题吧。
但是题目顺序是 混规和抗规的 所以搞不懂。
作者: 刘二蛋    时间: 2018-7-10 17:16
taylortyler 发表于 2016-6-30 17:24
墙厚大于400是3排钢筋

题目墙厚400mm
作者: zxc0027    时间: 2018-8-16 15:56
lutzhang 发表于 2016-6-30 12:52
这道题我选的三处
除以上两处外,墙厚400应该配筋是300(大于350宜配3排),为什么这一条没有列出来?
(墙 ...

高规7.2.3,墙厚不大于400mm是双排
作者: chyhunan    时间: 2018-10-29 01:07
Q1剪力墙没有标注拉筋,是否算错误呢?
作者: sdf521    时间: 2019-9-23 10:22
xslei2008 发表于 2016-7-29 14:02
我跟你做的一样,我感觉考混凝土就应该以混规为主,可惜这样做就错了

400厚 配2排 卡上限了 也不算违反