第一证书

标题: 2013年二级真题第38题 [打印本页]

作者: 云端    时间: 2015-12-23 11:09
标题: 2013年二级真题第38题
[attach]4162[/attach][attach]4164[/attach]

作者: 云端    时间: 2015-12-23 13:29
[attach]4834[/attach]

作者: 王恒    时间: 2016-4-10 11:52
φ10@100的实际体积配箍率中 这几个数字(580,210,200,570)是怎么计算出来的?
作者: 王恒    时间: 2016-6-2 19:24
计算箍筋体积时,箍筋长度计算至与之垂直箍筋的中到中,计算混凝土核心截面面积时,算至箍筋内表面。
作者: 王恒    时间: 2016-6-2 19:37
本帖最后由 王恒 于 2016-6-2 19:40 编辑

计算如图
作者: tyu30422    时间: 2016-8-29 21:11
王恒 发表于 2016-6-2 19:37
计算如图

右边箍筋不用减吗
作者: ajg2009    时间: 2016-8-30 10:35
tyu30422 发表于 2016-8-29 21:11
右边箍筋不用减吗

600是算到右边箍筋的中部
作者: tyu30422    时间: 2016-8-31 11:25
ajg2009 发表于 2016-8-30 10:35
600是算到右边箍筋的中部

明白,多谢
作者: prince2015    时间: 2017-1-2 17:39
ajg2009 发表于 2016-8-30 10:35
600是算到右边箍筋的中部

施岚青的书中:
1.  600算到右边箍筋的外表面;
2.  箍筋长度计算时也算到箍筋内表面。
该怎么办?
作者: 刘二蛋    时间: 2017-6-14 21:03
tyu30422 发表于 2016-8-29 21:11
右边箍筋不用减吗

右边为什么之间去了一个4
作者: 刘二蛋    时间: 2017-6-14 21:04
王恒 发表于 2016-6-2 19:24
计算箍筋体积时,箍筋长度计算至与之垂直箍筋的中到中,计算混凝土核心截面面积时,算至箍筋内表面。 ...
右边的箍筋为什么是减去了一半呢?
作者: jianf896886    时间: 2018-7-15 00:34
用7.2.17条搞定箍筋是否可以呢?

补充内容 (2018-7-31 10:46):
搞错了
作者: yongchaowang    时间: 2019-9-4 10:34
我也认为600右侧应该到箍筋右表面,否则最外一根箍筋面积应该算一半