第一证书

标题: 高规3.4.6 [打印本页]

作者: 苹果    时间: 2015-12-10 10:20
标题: 高规3.4.6
[attach]318[/attach]

作者: 熊猫    时间: 2016-1-6 15:14
最后一句话,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。  怎么理解   那么高层开洞 就不能开在 如下图的位置了吗
作者: UP01    时间: 2016-1-6 15:22
开洞后满足50%就可以开洞
作者: 牛顿    时间: 2016-1-6 15:22
这样的情况,应该只有局部楼层存在吧,如果从底层到顶层都这样开洞,右边无水平支撑的两个柱子的计算长度会很大很大
作者: 尘埃落定    时间: 2016-1-6 15:24
本帖最后由 尘埃落定 于 2016-1-6 15:27 编辑

楼梯间和电梯间等周围有剪力墙时,由于围合的剪力墙具有很大侧向刚度,可确保水平地震作用的传递,此部分可不按开洞考虑。朱炳寅抗震规范应用与分析有阐述,把握这个原则,其他的情况楼板宽度不应小于2米从字面即可理解
作者: 熊猫    时间: 2016-1-6 15:25
牛顿 发表于 2016-1-6 15:22
这样的情况,应该只有局部楼层存在吧,如果从底层到顶层都这样开洞,右边无水平支撑的两个柱子的计算长度会 ...

共24层   开洞仅设置在 一层顶 ,但是这样也不满足 规范最后一句话吧
作者: dangdang_1201    时间: 2016-1-6 15:28
熊猫 发表于 2016-1-6 15:25
共24层   开洞仅设置在 一层顶 ,但是这样也不满足 规范最后一句话吧

如果只有一层是这样开洞且开洞面积不大于本层面积的50%就没问题
作者: 442983252    时间: 2016-3-14 20:14
熊猫 发表于 2016-1-6 15:14
最后一句话,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。  怎么理解   那么高层开洞 就不能开在 如下图的位置 ...

规范意思是   如果开洞后小于2M  就不考虑这一块楼板了  然后再去套其他的 比如有效宽度
作者: shadowldy    时间: 2016-8-7 20:34
有时为了满足2m的规定,会选择在外侧面做一块悬挑板。算是很抠字眼的作法,虽然部分审图人员认可这种作法。
作者: mayun198208    时间: 2017-2-14 17:21
我们江苏这边审图不提这个,不过这个工程的墙体布置也好奇怪啊,  计算能通过么~~抗扭刚度估计很弱




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2