第一证书

标题: 2014年二级真题上午第39题 [打印本页]

作者: aiaicwj    时间: 2015-12-23 10:12
标题: 2014年二级真题上午第39题
2014年二级真题上午第39题

作者: aiaicwj    时间: 2015-12-23 10:13
2014年二级真题上午第39题解答

作者: zr199002    时间: 2016-4-7 09:08
按照提示的影响局部抗压强度的计算面积取壁柱面积,于是我就计算出A0=480×370+(1800-720)×240
根据《砌体规范》5.2.2图b,b+2h=250+2×480>720,我就是在犹豫A0要不要加整个的壁柱面积?
作者: 马不停蹄    时间: 2016-6-23 16:51
zr199002 发表于 2016-4-7 09:08
按照提示的影响局部抗压强度的计算面积取壁柱面积,于是我就计算出A0=480×370+(1800-720)×240
根据《砌 ...

提示的意思应该就是取整个的
作者: 谁与争锋    时间: 2016-6-23 17:01
规范规定直接取璧柱,提示怕你没找到
作者: tyu30422    时间: 2016-7-3 10:23
谁与争锋 发表于 2016-6-23 17:01
规范规定直接取璧柱,提示怕你没找到

两边翼缘的不算吗?
作者: dingling320    时间: 2016-10-20 16:30
tyu30422 发表于 2016-7-3 10:23
两边翼缘的不算吗?

砌规5.2.5条第2款第2条
作者: prince2015    时间: 2017-1-7 13:34
不用在解题过程中显示“γ≤2.0”?
作者: zhoubo    时间: 2018-1-21 12:37
砌 5.2.5-2-2
2) 在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时(图5.2.5),其计算面积应取壁柱范围内的面积,而不应计算翼缘部分,同时壁柱上垫块伸入翼墙内的长度不应小于120mm;

作者: cdrc1991    时间: 2018-8-28 10:05
zr199002 发表于 2016-4-7 09:08
按照提示的影响局部抗压强度的计算面积取壁柱面积,于是我就计算出A0=480×370+(1800-720)×240
根据《砌 ...

你算错了,b应该是垫块的宽度360mm,而不是梁宽250mm。而且不应该这么算,马蹄是正确的。
作者: luck333    时间: 2018-9-3 21:22
哪个局部抗压强度提高系数用不用受5.2.2的限制,如果要,应该对应图2.2.2abcd哪个?




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2