第一证书

标题: 2014年二级真题上午第28题 [打印本页]

作者: aiaicwj    时间: 2015-12-23 09:57
标题: 2014年二级真题上午第28题
2014年二级真题上午第28题

作者: aiaicwj    时间: 2015-12-23 09:57
2014年二级真题上午第28题解答

作者: 王恒    时间: 2016-3-24 11:48
谁能解释一下突缘支座和平板支座,它们在计算的时候有什么不同的要求
作者: zr199002    时间: 2016-4-7 08:53
《钢规》8.2.7条5款,内力沿侧面角焊缝全长分布时,不受60hf‘的限制,我做题的时候想多了,引以为戒!
作者: 583581643    时间: 2016-5-25 19:00
zr199002 发表于 2016-4-7 08:53
《钢规》8.2.7条5款,内力沿侧面角焊缝全长分布时,不受60hf‘的限制,我做题的时候想多了,引以为戒! ...

怎么判断这个是内力沿侧面角焊缝全长分布?
作者: mu19880124    时间: 2016-5-30 09:54
同问,怎么判断这个内力沿侧面角焊缝全长分布?
作者: mu19880124    时间: 2016-5-30 09:55
请问这个支座反力需要乘以1.2的系数规范上有规定吗?
作者: tyu30422    时间: 2016-6-29 10:36
王恒 发表于 2016-3-24 11:48
谁能解释一下突缘支座和平板支座,它们在计算的时候有什么不同的要求

内力沿侧面角焊缝全场分布
作者: prince2015    时间: 2017-4-24 17:51
tyu30422 发表于 2016-6-29 10:36
内力沿侧面角焊缝全场分布

《张庆芳:2017二级》P172:“支承加劲肋与腹板的焊缝,焊缝计算长度不受60hf限制”,本题支座加劲肋属于支承加劲肋,故不考虑60hf限制。
作者: shibuwodai    时间: 2017-8-17 17:34
mu19880124 发表于 2016-5-30 09:55
请问这个支座反力需要乘以1.2的系数规范上有规定吗?

抗规8.2.8条说的应该是这个

作者: 刘二蛋    时间: 2018-6-18 11:30
shibuwodai 发表于 2017-8-17 17:34
抗规8.2.8条说的应该是这个

这个不是抗震的时候的么?
作者: sld223    时间: 2018-6-26 17:33
加劲肋是采用双面角焊缝连接吗?为什么除以2条而不是4条?
作者: 13353099790    时间: 2018-9-13 20:02
同12#问,求助各路大佬
作者: sdf521    时间: 2019-7-24 11:24
sld223 发表于 2018-6-26 17:33
加劲肋是采用双面角焊缝连接吗?为什么除以2条而不是4条?

是啊 如果对面那侧也设一个 就是4条 我也有这个疑问