逍遥游 发表于 2016-7-14 12:41
如果将保护层的已知条件改为箍筋的保护层厚度为30mm,其他条件不变,则计算过程如下:
78.5×[(250+300-30+ ...
逍遥游 发表于 2017-3-23 23:12
如果将保护层的已知条件改为箍筋的保护层厚度为30mm,其他条件不变,则计算过程如下:
78.5×[(250+300-3 ...
kerpan 发表于 2016-8-19 20:09
题目中明确了那个是纵筋保护层厚度,所以不存在新老规范的问题
逍遥游 发表于 2017-3-23 23:12
如果将保护层的已知条件改为箍筋的保护层厚度为30mm,其他条件不变,则计算过程如下:
78.5×[(250+300-3 ...
逍遥游 发表于 2017-3-23 23:52
解题分析1让人无法理解!
hehaiwei1 发表于 2017-3-25 21:37
牵强的理由:四层及以下为加强部位,再加一层也就五层,题解的观点就是胡编滥造。 ...
hayjay 发表于 2018-9-4 21:59
这解释难以服众,4+1为约束边缘构件,为什么第6层了还需要约束边缘构件?另外,这个计算底部加强区有什么意 ...