第一证书

标题: 2012年一级真题下午第24题 [打印本页]

作者: 依然失眠狼    时间: 2015-12-23 09:27
标题: 2012年一级真题下午第24题
2012年一级真题下午第24题

作者: 依然失眠狼    时间: 2015-12-23 09:28
2012年一级真题下午第24题
作者: liumingqing    时间: 2016-3-4 12:09
今天仔细看了下规范条文,是与转换构件相连的一二级转换柱的上端和底层柱下端才乘以放大系数,以前一直认为转换柱下端和上端都乘以增大系数,原来是底层柱下端,不是底层的其它层的柱下端按6.2.1条乘以增大系数,不知道是不是这样理解的?
作者: tyygy000    时间: 2016-5-12 09:22
liumingqing 发表于 2016-3-4 12:09
今天仔细看了下规范条文,是与转换构件相连的一二级转换柱的上端和底层柱下端才乘以放大系数,以前一直认为 ...

应该不是底层的其它层的柱上端也应该按6.2.1条乘以增大系数
作者: xgp5945    时间: 2017-6-30 10:25
本帖最后由 xgp5945 于 2017-6-30 10:27 编辑

[attach]16011[/attach]
第一个“柱下端”是指“KZZ的下端(嵌固端)”还是“KZZ第二层柱下端”?题中含糊不清。
第二个“柱下端”改为“柱中间节点A”或“第二层柱下端A”,更明确。
要不,就给出组合后的内力图,一目了然!
否则有“钓鱼执法”的嫌疑,引诱考生犯错误。
命题专家们,你们这样出题,让人觉得遗憾。

作者: guoguo19840124    时间: 2017-9-6 09:59
xgp5945 发表于 2017-6-30 10:25
第一个“柱下端”是指“KZZ的下端(嵌固端)”还是“KZZ第二层柱下端”?题中含糊不清。
第二个“柱下端” ...

题干说的是第2层的某转换柱KZZ,说明KZZ只是第二层这一段,所以题目并没有问题。表述的非常清晰。
作者: 春华秋实    时间: 2017-9-7 10:15
guoguo19840124 发表于 2017-9-6 09:59
题干说的是第2层的某转换柱KZZ,说明KZZ只是第二层这一段,所以题目并没有问题。表述的非常清晰。 ...

来来你说题目中“假定该柱的抗震等级一级,柱上端和下端”,这里的“该柱”和“柱”指的是哪个柱?按题目的意思就是KZZ,按答案确实转换柱。有人发现有歧义之处,你还说题目表述的非常清晰,怎么个清晰?
作者: zjzkz    时间: 2017-9-19 17:50
我觉得问题不在这里,而是0.5怎么出来的,规范上写着是可以按弹性分析的弯矩比例进行分配的,这几把1.5x450=675;1.4x1100x450/(580+450)也等于672.81,大坑啊!
作者: tao_chou    时间: 2018-6-27 18:13
zjzkz 发表于 2017-9-19 17:50
我觉得问题不在这里,而是0.5怎么出来的,规范上写着是可以按弹性分析的弯矩比例进行分配的,这几把1.5x450 ...

你这个分配理解错了,是同一节点的上下段,不是一根柱子的上端和下端。
作者: luck333    时间: 2018-9-14 17:52
xgp5945 发表于 2017-6-30 10:25
第一个“柱下端”是指“KZZ的下端(嵌固端)”还是“KZZ第二层柱下端”?题中含糊不清。
第二个“柱下端” ...

我也掉了这坑
作者: 黎131    时间: 2019-7-17 16:39
觉得有点问题啊,6.2.1-2里面的x1.4是 针对除框支梁柱节点外的,所以,这个是框支柱,不应该用吧
作者: 黎131    时间: 2019-7-18 15:27
搞错了,不好意思,a节点不是框支柱节点,a节点上面的点才是




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2