liumingqing 发表于 2016-3-4 12:09
今天仔细看了下规范条文,是与转换构件相连的一二级转换柱的上端和底层柱下端才乘以放大系数,以前一直认为 ...
xgp5945 发表于 2017-6-30 10:25
第一个“柱下端”是指“KZZ的下端(嵌固端)”还是“KZZ第二层柱下端”?题中含糊不清。
第二个“柱下端” ...
guoguo19840124 发表于 2017-9-6 09:59
题干说的是第2层的某转换柱KZZ,说明KZZ只是第二层这一段,所以题目并没有问题。表述的非常清晰。 ...
zjzkz 发表于 2017-9-19 17:50
我觉得问题不在这里,而是0.5怎么出来的,规范上写着是可以按弹性分析的弯矩比例进行分配的,这几把1.5x450 ...