游客 171.37.46.x 发表于 2016-7-5 17:31
高规10.2.4条最后规定,转换结构构件应按4.3.2条规定考虑竖向地震作用,本题转换梁跨度为8.4m,是大跨度, ...
游客 171.37.46.x 发表于 2016-7-5 17:31
高规10.2.4条最后规定,转换结构构件应按4.3.2条规定考虑竖向地震作用,本题转换梁跨度为8.4m,是大跨度, ...
xslei2008 发表于 2016-8-23 09:20
同样是求梁端截面设计,为什么2012年的计算结果不乘γre,2014年下午22题就乘了呢
2014年22题http://www.dy ...
guoguo19840124 发表于 2017-4-7 16:17
这里是求效应。γre是抗力调整系数。2014年下午22题要乘是因为要和非抗震设计包络设计,比较哪个其控制作 ...
lincoln 发表于 2017-12-19 09:33
弱弱的问一句风荷载的系数取了0.2,题目中也没有说风荷载起控制作用啊,难道是凭经验确定的吗? ...
一座山 发表于 2018-3-26 21:38
本题中,结构高度>60米,属于高规4.2.2中对风荷载比较敏感的建筑,为何风荷载标准值组合时没考虑1.1的增大 ...