第一证书

标题: 混规11.1.6 [打印本页]

作者: 达达怪兽    时间: 2015-12-10 09:05
标题: 混规11.1.6
[attach]277[/attach][attach]278[/attach]
作者: ystar    时间: 2016-3-16 13:19
对这个有点疑问,高手别见笑哈。“在相关计算公式右端项除以相应的承载力抗震调整系数γre”,我看条文解释的意思说,算地震作用和分项系数的时候就把荷载给调整大了的,所以要再最后得出的承载力上也做相应的放大(这样子才匹配),是这个意思么?
作者: 西部老头    时间: 2016-3-18 10:08
请教个问题:关于轴心受压构件的承载力抗震调整系数γre怎么取?是不是按偏心受压构件来取,还是承载力抗震调整系数γre=1.0?
作者: 雨枫    时间: 2016-3-18 10:17
地震工况下基本不会这种情况,计入水平地震作用后不会有理想的轴心受压构件
作者: helongguiabc    时间: 2016-3-30 17:12
请教,此条文为什么只说到正截面按6.2节计算,公式右端除以承载力抗震调整系数?斜截面也应该调整的啊,6.3节对应的也应该在公式右端除以这个系数的啊
作者: jademan    时间: 2016-3-31 09:30
helongguiabc 发表于 2016-3-30 17:12
请教,此条文为什么只说到正截面按6.2节计算,公式右端除以承载力抗震调整系数?斜截面也应该调整的啊,6.3 ...

抗规和混规对斜截面的计算公式不同,例如混规6.3.1右端除以承载力抗震调整系数,和抗规6.2.9不一致
作者: jademan    时间: 2016-3-31 09:51
西部老头 发表于 2016-3-18 10:08
请教个问题:关于轴心受压构件的承载力抗震调整系数γre怎么取?是不是按偏心受压构件来取,还是承载力抗震 ...

肯定不能按偏心受压构件来取
作者: helongguiabc    时间: 2016-4-5 15:24
jademan 发表于 2016-3-31 09:30
抗规和混规对斜截面的计算公式不同,例如混规6.3.1右端除以承载力抗震调整系数,和抗规6.2.9不一致 ...

知道了,谢谢你的解答




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2