逍遥游 发表于 2016-7-10 20:29
加深了对规范关于核心区箍筋的理解!不仅要满足6.4.3条的构造要求,而且要满足6.4.10条的λv及ρv的要求。 ...
路在脚下 发表于 2016-3-26 11:20
该题解答感觉不合题意,明明求的是规范限值(按轴压比算出的体积配箍率)、题中却是求的实际体积配箍率 ...
zr199002 发表于 2016-4-8 19:48
柱箍筋加密区体积配箍率和节点核心区体积配箍率还是有区别的,题干中的轴压比感觉是个干扰项啊! ...
Jufruit 发表于 2017-5-30 14:51
表6.4.3-2中,二级抗震,箍筋最小直径8mm,箍筋最大间距取8d和100的较小值,应该是min{8*8,100)=64mm啊, ...
z6p 发表于 2017-9-21 19:39
再补充一个一级真题吧。注:对答案的一点看法,高规6.4.10第2款首先节点核心区是要满足6.4.3条柱加密区箍筋 ...
976109122 发表于 2017-7-21 15:46
d是纵筋直径,不是箍筋
976109122 发表于 2017-7-21 15:46
d是纵筋直径,不是箍筋
rdg1 发表于 2016-6-22 21:34
直接计算最后不就完事了?前面都是扯淡
侯长哲 发表于 2018-8-20 23:43
节点核心区满足体积配箍率,难道不满足加密区体积配箍率的要求嘛?