王恒 发表于 2016-3-23 12:14
梁端纵向手拉钢筋的配筋率ρ为什么不是(12*490.9)/(350*800)。
ajg2009 发表于 2016-3-28 13:07
此时算的配筋率是也可认为是最大配筋率,是受力要求,因此去取梁的有效截面高度 ...
王恒 发表于 2016-3-28 23:06
请问大神,这个有没有规范上的依据,我在别的书上看见的都是截面的面积,第一次看见用有效高度计算配筋率 ...
liuwufeng 发表于 2016-4-20 17:47
算梁的配筋率是用有效高度;算梁的最小配筋率(构造)用的是梁全高