2014年二级真题上午第12题解答

作者: 不过    时间: 2016-1-13 11:02
需要注意的是无受压钢筋或者不考虑受压钢筋作用的情况下不用满足混规6.2.10-4条
作者: wiseowl    时间: 2016-1-30 10:59
还有一个关键点是:只要是关于求钢筋面积的一定要验算最小配筋率
作者: miss_moonshow    时间: 2016-1-30 11:07
还有一点就是板类构件受弯时,不需要考虑抗震!
作者: wiseowl    时间: 2016-3-30 15:27
miss_moonshow 发表于 2016-1-30 11:07
还有一点就是板类构件受弯时,不需要考虑抗震!

能详细点指明在规范什么位置吗,刚做这道题这里有疑惑
作者: miss_moonshow    时间: 2016-3-30 15:50
wiseowl 发表于 2016-3-30 15:27
能详细点指明在规范什么位置吗,刚做这道题这里有疑惑

规范中不知道,但是设计的时候你就会发现板类是不参与整体计算的!
作者: donpel    时间: 2016-7-1 11:18
请问下这个M怎么确定是每米宽板承受的弯矩。
作者: 匿名    时间: 2016-7-27 16:00
donpel 发表于 2016-7-1 11:18
请问下这个M怎么确定是每米宽板承受的弯矩。

弯矩是板任一截面的弯矩,不是每米承受的弯矩,板的配筋计算时一般是取1m的板宽,与这里的弯矩无关(我的想法,请指正)
作者: dingling320    时间: 2016-9-29 10:29
易错地方:最小配筋率没有验算。
作者: dingling320    时间: 2016-9-29 10:31
有个疑惑,为什么答案中配筋率的分母是全截面面积而不是  有效截面面积呢,我看《结构设计原理》(叶见曙)上面对配筋率的定义都是取有效截面面积的啊
作者: prince2015    时间: 2017-1-17 13:29
为什么不验算式(6.2.10-3)?
作者: ssg    时间: 2017-2-16 19:52
本帖最后由 ssg 于 2017-2-16 19:54 编辑

板宽b取1米,为何不是3米?M=5kNm,M中的每米指的是垂直于板跨方向的每米吗?
作者: gaofei135246    时间: 2017-2-16 20:13
一个是最小配筋率,一个是楼板不参与抗震,没有Rre的系数。
作者: 潜龙勿用    时间: 2017-2-21 22:32
易错地方:最小配筋率没有验算。是啊
作者: 18612596957    时间: 2017-2-24 09:31
作者: sunmoonlei    时间: 2018-6-7 16:55
草,要验算最小配筋率就别说什么按承载力的配筋值,自相矛盾,能不能严谨点!
作者: 刘二蛋    时间: 2018-6-16 18:47
sunmoonlei 发表于 2018-6-7 16:55
草,要验算最小配筋率就别说什么按承载力的配筋值,自相矛盾,能不能严谨点! ...

这题目很坑
作者: panzhepanzhe    时间: 2018-8-27 17:49
有效高度应该是100,为什么是120板厚