Luischen 发表于 2015-12-28 20:08
对于这一个有一个最不能理解滴是为什么一下就可以判断H0=1.0H呢?最后理解为按《砌规》表5.1.3 多层、刚性 ...
Luischen 发表于 2015-12-28 20:08
对于这一个有一个最不能理解滴是为什么一下就可以判断H0=1.0H呢?最后理解为按《砌规》表5.1.3 多层、刚性 ...
wiseowl 发表于 2016-1-31 10:09
个人理解:本工程为框架结构所以不存在刚性方案的问题,直接按照上下铰接计算长度系数为1.0计算,从下午 ...
Luischen 发表于 2016-1-31 20:47
自承重墙左右都有支撑在墙体上,难道就没有对其有约束吗?第二题是题干直接给出H0=3,而这一题是要求判断 ...
马不停蹄 发表于 2015-12-30 17:22
我的理解是根据已有条件,只能认为计算高度就是实际高度,毕竟也只是个填充墙,没那么多讲究了吧 ...
prince2015 发表于 2017-4-25 15:16
关于“自承重墙的H0”:
《兰定筠:2017应试技巧与题解》P672,
①当自承重墙(如:隔墙)与相邻 ...
马不停蹄 发表于 2015-12-30 17:22
我的理解是根据已有条件,只能认为计算高度就是实际高度,毕竟也只是个填充墙,没那么多讲究了吧 ...
xiaoyoutou 发表于 2016-5-3 09:50
比较认同这种观点,但是H都是取层高,在这里老朱都取了净高
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |