第一证书

标题: 2014年二级真题上午第10题 [打印本页]

作者: aiaicwj    时间: 2015-12-22 17:03
标题: 2014年二级真题上午第10题
2014年二级真题上午第10题

作者: aiaicwj    时间: 2015-12-22 17:04
2014年二级真题上午第10题解答

作者: 马不停蹄    时间: 2015-12-30 16:32
在此提醒一下,三清的白老师在这里讲错了,有能联系到的的可以帮忙转告一下三清讲义直接算得是总的最小配筋率
[attach]8070[/attach]





作者: lisa    时间: 2015-12-30 16:40
这个是要注意一下
作者: cctt122    时间: 2016-1-3 18:45
那个白老师的算最小配筋率,正确答案是不是902.7+224=1126.7?
作者: wzx8791000    时间: 2016-1-14 11:32
cctt122 发表于 2016-1-3 18:45
那个白老师的算最小配筋率,正确答案是不是902.7+224=1126.7?

不是,题目是纵向配筋面积,224是水平配筋面积
根据题目,个人理解应是:
应用混规9.3.11公式的前半部分,然后再根据9.3.12取大值
作者: zr199002    时间: 2016-1-22 15:57
这个朱总的习题上有很详细的解释!!那个max(0.2%、0.45ft/fy)主要是针对竖向力的,也就是式(9.3.11)的前半部分,不能当做整体!!马蹄正解!
作者: 沉默术士    时间: 2016-1-22 16:01
wzx8791000 发表于 2016-1-14 11:32
不是,题目是纵向配筋面积,224是水平配筋面积
根据题目,个人理解应是:
应用混规9.3.11公式的前半部分 ...

你看看9.3.11正文,承受竖向力的受拉钢筋和承受水平力的锚筋所组成的纵向受力钢筋,这个纵向受力钢筋就包括了承受水平力的钢筋。
作者: siyoushen    时间: 2016-1-22 16:27
有个疑问,在计算最小配筋率的时候,截面取得是下柱的截面400x600,但是我们计算出的钢筋是水平钢筋,那这个截面是否不对?
作者: enda406    时间: 2016-1-22 17:02
这个问题大家听一下白老师的录音,是14年还是13年的记不得了。我记得他的解释是:按受力算出来竖向力加水平力是配筋565,按竖向力配筋率算出来902,902>565,也就是说按配筋率已经满足实际受力要求了,没有必要902+224。对比两个例题,是不是可以这样认为,若算出来竖向加水平的配筋小于最小配筋率即如白老师题中565<902,则取最小配筋率902即可,若是算出来竖向配筋大于最小配筋率的配筋即真题中446<480,且竖向力配筋小于最小配筋率配筋480,总的为480+300,若是竖向力需要的配筋大于最小配筋率钢筋,则无需调整。
作者: enda406    时间: 2016-1-22 17:04
siyoushen 发表于 2016-1-22 16:27
有个疑问,在计算最小配筋率的时候,截面取得是下柱的截面400x600,但是我们计算出的钢筋是水平钢筋,那这 ...

仔细看一下题干和规范,这里是指牛腿跟部对应的截面,牛腿宽400,高350+250=600。
作者: 小菜    时间: 2016-1-22 17:37
谢谢马蹄更正!
作者: siyoushen    时间: 2016-1-25 11:34
enda406 发表于 2016-1-22 17:04
仔细看一下题干和规范,这里是指牛腿跟部对应的截面,牛腿宽400,高350+250=600。 ...

谢谢,我又理解错了

作者: wiseowl    时间: 2016-1-30 10:46
enda406 发表于 2016-1-22 17:02
这个问题大家听一下白老师的录音,是14年还是13年的记不得了。我记得他的解释是:按受力算出来竖向力加水平 ...

请问白老师的这道题,应该是902还是1126
作者: wiseowl    时间: 2016-1-30 10:50
马不停蹄 发表于 2015-12-30 16:32
在此提醒一下,三清的白老师在这里讲错了,有能联系到的的可以帮忙转告一下三清讲义直接算得是总的最小配筋 ...

请问白老师的这道题,是否是按照10楼所说的选902
作者: wiseowl    时间: 2016-1-30 10:51
马不停蹄 发表于 2015-12-30 16:32
在此提醒一下,三清的白老师在这里讲错了,有能联系到的的可以帮忙转告一下三清讲义直接算得是总的最小配筋 ...

请问白老师的这道题,是否是按照10楼所说的选902
作者: athenagu    时间: 2016-7-17 17:17
求解150为什么要加20
作者: 少有人走的路    时间: 2016-9-2 17:13
住建部出的答案里面,就是这么说的,看来住建部也搞错了。

程序式答题手册和马蹄一样。
作者: dingling320    时间: 2016-9-28 18:15
本帖最后由 dingling320 于 2016-9-28 18:18 编辑

配筋率计算都错了吧,高度应该取h0,不是h;
我算出第一部分max{441,448}=448,第二部分300,累计748;

求大神指教!

作者: zhuziqiang    时间: 2017-1-17 15:02
dingling320 发表于 2016-9-28 18:15
配筋率计算都错了吧,高度应该取h0,不是h;
我算出第一部分max{441,448}=448,第二部分300,累计748;

概念不清!
作者: doudouxiao    时间: 2017-2-10 16:34
athenagu 发表于 2016-7-17 17:17
求解150为什么要加20

9.3.10,a要考虑安装偏差20
作者: zixingvip    时间: 2017-3-7 11:27
dingling320 发表于 2016-9-28 18:15
配筋率计算都错了吧,高度应该取h0,不是h;
我算出第一部分max{441,448}=448,第二部分300,累计748;

请先看《混规》2.1.21:配筋率——混凝土结构中配置的钢筋面积(或体积)与规定的混凝土面积(或体积)的比值。   
此处“规定的”:受拉配筋率用h0;受压配筋率用h;最小配筋率用h。
作者: Jufruit    时间: 2017-5-31 23:38
zixingvip 发表于 2017-3-7 11:27
请先看《混规》2.1.21:配筋率——混凝土结构中配置的钢筋面积(或体积)与规定的混凝土面积(或体积)的 ...

受拉用h0,那此处是受拉啊




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2