第一证书

标题: 2014年二级真题下午第1题 [打印本页]

作者: tvrtvr170    时间: 2015-12-22 17:05
标题: 2014年二级真题下午第1题
本帖最后由 tvrtvr170 于 2015-12-22 18:44 编辑

1

作者: tvrtvr170    时间: 2015-12-22 17:08
[attach]2577[/attach]
作者: tvrtvr170    时间: 2015-12-22 17:09
3楼占位
作者: 马不停蹄    时间: 2015-12-30 15:38
疑问:此处计算采用的层高,选墙体实际高度是否合理?
作者: wiseowl    时间: 2016-1-30 17:27
马不停蹄 发表于 2015-12-30 15:38
疑问:此处计算采用的层高,选墙体实际高度是否合理?

《砌规》明确定义Hi为层高而不是墙体高度,是不是老朱又搞错了?
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-2-2 09:57
wiseowl 发表于 2016-1-30 17:27
《砌规》明确定义Hi为层高而不是墙体高度,是不是老朱又搞错了?

在规范哪一条规定的
作者: wiseowl    时间: 2016-2-2 10:12
牛仔爱燕子 发表于 2016-2-2 09:57
在规范哪一条规定的

砌体规范4.2.6
作者: wiseowl    时间: 2016-3-23 17:54
马不停蹄 发表于 2015-12-30 15:38
疑问:此处计算采用的层高,选墙体实际高度是否合理?

有一个疑问想问一下,就是公式中的Ftm的取值如何确定,是选用通缝还是齿缝,如何区别两者;我个人认为认为是应该选用齿缝?
作者: 王恒    时间: 2016-3-27 11:50
这个答案w=0.4KN/m²,单位是不是搞错了,量纲对不上,而且砌体规范4.2.6条也说了w的单位应该是KN/m
作者: xiaoyoutou    时间: 2016-5-3 09:38
我也由此疑问马不停蹄 发表于 2015-12-30 15:38
疑问:此处计算采用的层高,选墙体实际高度是否合理?查不到张庆芳二级的答案
作者: donpel    时间: 2016-5-18 23:09
按砌规4.2.6条,此处计算采用的层高,老朱选墙体实际高度是否正确?
作者: 497642066    时间: 2016-5-19 16:44
只选用砌体高度范围内的,你想想梁高是混凝土的  ftm估计就不能用了吧
作者: 畅风    时间: 2016-6-23 15:36
这个题,谁有老张的2016年的书帮看一下,是怎么解答的?
作者: liumingqing    时间: 2016-6-29 12:46
同问此处是按层高还是按墙体高度计算?
作者: tyu30422    时间: 2016-7-3 09:48
确实疑问,墙高为何取净高,若有争议,此题应该给出提示墙高。
作者: 张学友    时间: 2016-7-14 14:37
这里为何不验算抗剪呢?
作者: 逍遥游    时间: 2016-7-16 22:52
看前面讨论了这么多,可谓仁者见仁,智者见智。
下面说说我的理解:
1、Hi到底为层高还是墙高?请注意本题的大前提为多层框架结构中的顶层外墙,顶层砼梁高为600mm高,则Hi确定为墙高合理,如确定为层高对于顶层的砼梁来说无多大意义,假设顶层砼的高度再高一点,则墙高会更小。若大前提为砌体结构,则Hi确定为层高合理。因此我认为砌规的4.2.6条规定的Hi为层高是针对砌体结构来说的。
2、ftm到底为齿缝还是通缝?我的理解是按min确定。
作者: tyu30422    时间: 2016-8-15 16:20
donpel 发表于 2016-5-18 23:09
按砌规4.2.6条,此处计算采用的层高,老朱选墙体实际高度是否正确?

个人感觉如果是砌体结构这个地方计算的结果与答案相近,但是是框架结构,对于框架中的砌体结构,我觉得3m更贴近实际
作者: tyu30422    时间: 2016-8-15 16:44
wiseowl 发表于 2016-3-23 17:54
有一个疑问想问一下,就是公式中的Ftm的取值如何确定,是选用通缝还是齿缝,如何区别两者;我个人认为认 ...

个人感觉是通缝,齿缝的受力状态不是这样。
作者: lisa    时间: 2016-8-16 21:42
题目已经告诉是层高了,最后用的实际墙高。这题答案不对吧?
作者: prince2015    时间: 2017-4-25 13:50
马不停蹄 发表于 2015-12-30 15:38
疑问:此处计算采用的层高,选墙体实际高度是否合理?

《砌规》4.2.6条的前提是“刚性方案”,本题不用考虑?
作者: 刘二蛋    时间: 2017-6-2 18:58
wiseowl 发表于 2016-3-23 17:54
有一个疑问想问一下,就是公式中的Ftm的取值如何确定,是选用通缝还是齿缝,如何区别两者;我个人认为认 ...

肯定是通缝
作者: 刘二蛋    时间: 2017-6-2 19:05
题中为什么问的是围护墙的上端呢?
作者: justdoit    时间: 2017-7-27 14:39
prince2015 发表于 2017-4-25 13:50
《砌规》4.2.6条的前提是“刚性方案”,本题不用考虑?

请教一下,为什么刚性方案就不用考虑。为什么不考虑的时候就取墙高。而不取层高。谢谢
作者: justdoit    时间: 2017-7-27 14:41
wiseowl 发表于 2016-3-23 17:54
有一个疑问想问一下,就是公式中的Ftm的取值如何确定,是选用通缝还是齿缝,如何区别两者;我个人认为认 ...

通缝,竖向方向受弯
作者: justdoit    时间: 2017-7-27 14:42
王恒 发表于 2016-3-27 11:50
这个答案w=0.4KN/m²,单位是不是搞错了,量纲对不上,而且砌体规范4.2.6条也说了w的单位应该是KN/m ...

个人理解,你说得对

作者: justdoit    时间: 2017-7-27 14:51
张学友 发表于 2016-7-14 14:37
这里为何不验算抗剪呢?


这里为何不验算抗剪呢?
作者: 刘二蛋    时间: 2018-7-1 19:50
逍遥游 发表于 2016-7-16 22:52
看前面讨论了这么多,可谓仁者见仁,智者见智。
下面说说我的理解:
1、Hi到底为层高还是墙高?请注意本题 ...

ftm到底为齿缝还是通缝  
作者: 侯长哲    时间: 2018-8-21 00:07
Hi规范上是层高 ,但是砌块承受弯矩是净高不含梁高,想一想其实挺矛盾的,如果这道题在做,我还是按照规范上取层高。
作者: huazi427    时间: 2018-9-18 13:48
个人觉得:1)此题为框架,应采用填充墙高度,规范是针对砌体结构才用层高;2)此题出题的意思就是沿通缝破坏,即水平破坏!




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2