作者: liumingqing    时间: 2016-3-4 15:07
这个高度是包括室内外高差的高度的1/10还是,从顶板算起的高度的1/10?
作者: liumingqing    时间: 2016-3-4 15:38
刚做到2012年真题,看朱总解答,应该是总高度,包括室外高差
作者: dream    时间: 2016-3-4 16:15
地下室顶板起算底部加强区的高度,再仔细看看规范

作者: adidasljh    时间: 2016-3-4 22:02
结合名词解释,朱高规解释,应该是“底部加强区高度从地下室顶板算起”,但是H/10中的这个H,取的是房屋高度。
作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-3-5 12:18
相关规定《抗规》6.1.10,《混规》11.1.5,《高规》7.1.4
作者: 高分飘过    时间: 2016-3-5 17:35
我理解:H/10,此H是从室外地面算起的(房屋高度这个概念就是地面算起)
作者: 泊明净远    时间: 2016-3-20 08:50
标题: 老朱书中关于剪力墙加强部位的高度和房屋高度的图形解释
本帖最后由 泊明净远 于 2016-3-20 08:55 编辑

老朱P340

作者: 北卡    时间: 2016-3-21 15:16
1、底部加强区高度从地下室顶板算起
2、但是H/10中的这个H,取的是房屋高度,即从室外地面至主要屋面的高度