抗规5.2.5中对竖向2不规则的薄弱层应乘增大系数
[打印本页]
作者:
nuannuan
时间:
2018-11-26 10:58
标题:
抗规5.2.5中对竖向2不规则的薄弱层应乘增大系数
抗规5.2.5中对竖向2不规则的薄弱层应乘增大系数,此处薄弱层对应于表3.4.3-2中的侧向刚度不规则还是楼层承载力突变
作者:
sunshinezhuhai
时间:
2018-11-27 12:05
#在这里快速回复#条文说明3.5.8条里面再次定义了软弱层和薄弱层,为了方便在该条中将“薄弱层”和 “软弱层”均以“结构薄弱层”这一词统一。 “结构薄弱层”在地震作用标准值作用下的剪力应适当增大,增大系数为1.25。(高规第3.5.8条)
作者:
nuannuan
时间:
2018-11-27 15:54
sunshinezhuhai 发表于 2018-11-27 12:05
#在这里快速回复#条文说明3.5.8条里面再次定义了软弱层和薄弱层,为了方便在该条中将“薄弱层”和 “软弱层 ...
多谢解答,茅塞顿开