第一证书

标题: 2018抗震规范疑问汇总 [打印本页]

作者: 第一证书    时间: 2018-7-30 16:33
标题: 2018抗震规范疑问汇总
请大家将抗震规范中有疑问的知识点发在本贴,将在第二轮讨论中解决

作者: 卧薪尝胆    时间: 2018-8-6 11:05
屈服承载力fy,全截面塑性承载力f,极限承载力fu
作者: 第一证书    时间: 2018-8-6 15:30
卧薪尝胆 发表于 2018-8-6 11:05
屈服承载力fy,全截面塑性承载力f,极限承载力fu

恩 ,老朱说完之后又强调只适用于考试
作者: 疯狂漫王    时间: 2018-8-7 17:37
抗震规范附D.1.3,正交梁的约束影响系数9度时候取1.25   06年一级真题上午9为何取1.0
作者: 第一证书    时间: 2018-8-8 18:03
疯狂漫王 发表于 2018-8-7 17:37
抗震规范附D.1.3,正交梁的约束影响系数9度时候取1.25   06年一级真题上午9为何取1.0 ...

四侧都有梁才行,你再看看规范的要求
作者: yatou704    时间: 2018-8-9 14:50
标题: 三清求这个倾覆力矩没有折减剪力墙的刚度
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/QQ%E5%9B%BE%E7%89%8720180809144748.jpg
作者: 第一证书    时间: 2018-8-9 15:32
yatou704 发表于 2018-8-9 14:50

三清错了吧 这个应该没有异议的
作者: noahsarkfzq    时间: 2018-8-11 17:48
6.2.3 一、二、三、四级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3和1.2。底层柱纵向钢筋应按上下端的不利情况配置。
对于框剪结构中的框架按框架结构设计的话,是否需要按此条调整
作者: noahsarkfzq    时间: 2018-8-11 17:58
第一证书 发表于 2018-8-6 15:30
恩 ,老朱说完之后又强调只适用于考试

极限承载力fu怎么取
作者: leostone    时间: 2018-8-12 22:25
noahsarkfzq 发表于 2018-8-11 17:48
6.2.3 一、二、三、四级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3 ...

个人理解:一,按《高规》8.1.3抠字眼,框剪结构框架部分按框架结构结构规定仅适用于高度限值,抗震等级和轴压比的取值方式变化。二,按结构分析来讲:1.框架剪力墙的剪力墙再少,也是有剪力墙的;框架结构底层柱底内力增大是因为框架结构仅此一道防线,而框剪结构框架柱仅作为第二道防线,仅在第一道防线失效后起作用,此时地震能量已被吸收很大一部分了,不需要按框架结构那样加强底端。2.框架结构柱底内力增大,原理类似于强节点,有防连续性倒塌的作用;而框剪结构中,剪力墙为主要抗侧力构件。剪力墙足够强,而不至于面内全部失效。
作者: 疯狂漫王    时间: 2018-8-13 00:30
我仔细看了我还是认为这里是四侧面有梁,截面……时取1.5,九度一级取1.25,是分开的两句话,九度时候和梁无关,直接就是1.25