第一证书

标题: 2018高层规范疑问汇总 [打印本页]

作者: 第一证书    时间: 2018-7-30 16:31
标题: 2018高层规范疑问汇总
请大家将高层规范中有疑问的知识点发在本贴,将在第二轮讨论中解决

作者: huashuijiang    时间: 2018-8-5 10:50
剪力墙洞口补强钢筋和楼板洞口补强钢筋该怎么设置呢,洞口每个边该该设置多少钢筋
作者: Chandlerll    时间: 2018-8-5 12:09
请问天空大哥,围护结构(或者围护结构的骨架)的风荷载什么时候考虑8.3.5内部风压系数呢? 目前遇到的题目,有的解答考虑有的解答没有考虑
作者: NEO    时间: 2018-8-5 13:10
高层里屋顶处风荷载标准值计算,总风荷载,倾覆力矩。这里风荷载体型系数正负取值,投影宽度,结构与风向夹角一直有疑问。例如2009年二级下午25题,2011年二级下午25题,2016二级下午39-40等
作者: cyt0379    时间: 2018-8-5 14:19
17年一级下午21题为求截面配筋设计时所釆用弯距和剪力设计值,要不要乘rRe,2014年的下午22题乘了,有点明的,望解答
作者: 第一证书    时间: 2018-8-5 14:43
NEO 发表于 2018-8-5 13:10
高层里屋顶处风荷载标准值计算,总风荷载,倾覆力矩。这里风荷载体型系数正负取值,投影宽度,结构与风向夹 ...

压力为正值,拉力为负值,合力的话再去区分下是不是一个方向
投影宽度,就是算最外边缘之间的距离
有角度的那个给的也是垂直表面的风压
作者: shaunhan    时间: 2018-8-5 17:00
计算墙肢轴压比时有效翼缘的面积是否要计入呢 17二级下午39题
作者: dafei01    时间: 2018-8-5 17:23
shaunhan 发表于 2018-8-5 17:00
计算墙肢轴压比时有效翼缘的面积是否要计入呢 17二级下午39题

计入,不过题中说的墙肢一不包括翼墙
作者: yuqiaoping1985    时间: 2018-8-6 10:01
huashuijiang 发表于 2018-8-5 10:50
剪力墙洞口补强钢筋和楼板洞口补强钢筋该怎么设置呢,洞口每个边该该设置多少钢筋 ...

可参考《高规》7.2.28条,我觉得蛮好理解的,既然是补强,由于开洞被截断的钢筋都得补上。先算下洞口被截断的钢筋有多少根,取大取整,这样会更安全。这个被截断的钢筋总面积是多少算出来,然后平均分给洞口两边。并且直径不小于12mm。
作者: 卧薪尝胆    时间: 2018-8-6 11:06
高规10.2.6高位转换提高一度是抗震措施还是抗震构造措施?
作者: 马不停蹄    时间: 2018-8-6 11:39
cyt0379 发表于 2018-8-5 14:19
17年一级下午21题为求截面配筋设计时所釆用弯距和剪力设计值,要不要乘rRe,2014年的下午22题乘了,有点明 ...

首先明确一点,γRE是承载力调整系数,在任何时候,都只调整承载力!2014年的22题,问的是控制配筋的弯矩设计值,首先应该拿出地震作用的ME,非地震作用的M,既然题目问的是弯矩设计值,那么答案或者是ME,或者是M,任何情况下绝对不会是γRE*ME,那么题目里为何出现γRE*M?用笨方法:为便于理解,假定x<2as’,ME=(1/γRE)[fyAs1(h-as-as’)],M=fyAs2(h-as-as’),表面看,比较的是γRE*M和M,其本质是在比较As1和As2。这样也就容易理解17年下午21题了,很明显,单独求地震作用效应组合,不管是否用于配筋,都不应该乘γRE。
作者: 第一证书    时间: 2018-8-6 15:25
卧薪尝胆 发表于 2018-8-6 11:06
高规10.2.6高位转换提高一度是抗震措施还是抗震构造措施?

是提高一级不是一度吧
作者: 匿名    时间: 2018-8-6 16:55
计算柱最大配筋率是否应该按核心面积?
作者: 第一证书    时间: 2018-8-7 10:56
游客 101.106.233.x 发表于 2018-8-6 16:55
计算柱最大配筋率是否应该按核心面积?

不是啊 还是bh0
作者: shaunhan    时间: 2018-8-7 23:06
dafei01 发表于 2018-8-5 17:23
计入,不过题中说的墙肢一不包括翼墙

谢谢!
作者: lavn7758    时间: 2018-8-8 11:56
卧薪尝胆 发表于 2018-8-6 11:06
高规10.2.6高位转换提高一度是抗震措施还是抗震构造措施?

10.2.6条文说明已经解释
作者: noahsarkfzq    时间: 2018-9-6 18:45
对于框-剪结构,框架部分的抗震等级和轴压比限值按框架结构的规定采用时,框架底层柱底截面的底层弯矩是否需要按高规6.2.2调整
作者: 侯长哲    时间: 2018-9-7 00:52
noahsarkfzq 发表于 2018-9-6 18:45
对于框-剪结构,框架部分的抗震等级和轴压比限值按框架结构的规定采用时,框架底层柱底截面的底层弯矩是否 ...

不按,结构体系仍然是框剪。