第一证书

标题: 抗规7.2.5条关于底框地震剪力分配的问题求助。 [打印本页]

作者: taoerbuy    时间: 2018-6-21 22:52
标题: 抗规7.2.5条关于底框地震剪力分配的问题求助。
抗规7.2.4-3条规定底框剪力由抗震墙承担,为什么7.2.5-1条又在说明框架柱的剪力分配?怎么理解?请朋友们指点,感谢!
作者: 马不停蹄    时间: 2018-6-22 08:56
二道防线,抗震墙承担全部是算抗震墙的剪力用的,对剪力墙刚度折减是算框架柱剪力用的。
作者: 陈渊    时间: 2018-6-22 13:06
这是规定柱,墙的剪力计算方法,剪力墙作为第一道抗震防线,计算剪力墙剪力时,胡考虑框架柱,框架柱作为第二道防线,计算框架柱时,剪力墙刚度折减,增大框架柱的剪力,
作者: 陈渊    时间: 2018-6-27 16:57
马不停蹄 发表于 2018-6-22 08:56
二道防线,抗震墙承担全部是算抗震墙的剪力用的,对剪力墙刚度折减是算框架柱剪力用的。 ...

马总多多指导知道啊。