第一证书

标题: 高规9.1.11 [打印本页]

作者: 第一证书    时间: 2015-12-17 19:21
标题: 高规9.1.11
[attach]2273[/attach]

作者: wto135    时间: 2015-12-18 19:10

作者: Luischen    时间: 2015-12-19 09:48
1.Vf,max≥0.1*V0;

2.Vf,max<0.1*V0则Vf=0.15*V0且各层核心筒的地震剪力标准值宜乘以增大系数1.1,但可≯结构底部总地震剪力标准值,墙体(注意这个墙是框筒结构里面的剪力墙)的抗震构造措施提高一级,特一级不提高;
3.Vf<0.2V0,Vf,max≥0.1V0时,Vf=min{0.2V0,0.15Vf,max}



作者: 十分之一    时间: 2016-2-23 14:40
如果Vf,max<0.1V0,那么各层框架的地震剪力调整到0.15V0后,各层的地震剪力仍然小于0.2V0,那意思就是还要按9.1.11-3的规定调整至min{0.2V0,0.15Vf,max}。
不知道我这样理解是否正确
作者: jasonchen    时间: 2016-2-23 16:36
十分之一 发表于 2016-2-23 14:40
如果Vf,max

不正确
作者: 十分之一    时间: 2016-2-24 07:53
jasonchen 发表于 2016-2-23 16:36
不正确

那针对我说的情况,应该怎么理解呢
作者: yangy    时间: 2016-2-24 10:58
10%~20%的前题是地震剪力最大值不小于结构底部总地震剪力标准值的10%.
作者: jasonchen    时间: 2016-2-24 16:50
十分之一 发表于 2016-2-24 07:53
那针对我说的情况,应该怎么理解呢

可以看高规条文说明,首先判断两个前提,再进行调整。没有说交叉调整的情况。